   小弟目前在做的一個項目,各項參數,機器運轉正常,要與MES對接,MES這邊要采集設備狀態報告,采集參數報告等各種參數,具體流程如下:
交互形式是W-B-B的方式,按照設備上報消息來說,設備先寫值至W區,Bit置1,EAP讀取W區值,讀取完成后Bit置1告知設備讀取成功,設備監控到EAPBit置1后,設備Bit置0,EAP監控到設備Bit置0后,EAP Bit置0;
   請教一下各位老師傅,這種在PLC中如何編寫程序才能實現對接,小弟剛學不久,師傅有事走不開,請各位大神不吝賜教
超那個超啊超
QQ&VX:449285600  
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 192 點
下載積分: 922 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2020-03-10
最后登錄: 2025-07-12
查看超那個超啊超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-01 14:35
交互流程寫成功能塊,不同的事件分別調用功能塊