蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

lxlmark
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 86 點
下載積分: 240 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2022-07-30
最后登錄: 2025-07-14
查看lxlmark的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-19 14:17
最近遇到一個項目,使用西門子S7-1500系列PLC,CPU 1511-1PN(6ES7 511-1AK02-0AB0),需要與DCS做Profibus DP通訊,配置了CM1542-5(6GK7 542-5DX00-0XE0)模塊,現在不清楚程序應該怎么做,另外通訊地址表怎么對應,求助各方大神!!
autoctrl
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 613 點
下載積分: 1665 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2025-07-26
查看autoctrl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-19 16:14
之前跟DCS用的是MODBUS協議:
https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/124583913
樓主留言:
感謝!是照著西門子技術支持的那個說明做的,只是沒做過,不確定這么簡單!現在有了大家的答案可以定心了!