樓主  發表于: 2024-01-14 08:25
非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,F(xiàn)FU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-06-12
查看neafar22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-14 16:14
2*4是指2根電纜電纜并起來當一根用嗎?我們公司還有一個問題,就是領導不樂意買用量少的粗電線,叫我們用幾根小電線并起來當一根用。
引用
引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-06-12
查看neafar22的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-15 20:43
圖片:
引用
引用第4樓fczxjh于2024-01-15 11:25發表的  :
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。
.......

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-06-12
查看neafar22的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-01-15 20:52
引用
引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。

網上不是有種說法空開是保護電纜的嗎,用多大的空開就要用對應的載流量的電纜嗎,要不有燒線的風險。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-06-12
查看neafar22的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-01-16 21:36
引用
引用第7樓fczxjh于2024-01-16 09:11發表的  :


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。

多謝指教

久视频久免费视频久免费| 欧美sss一区二区三区| 狂野欧美乱a片| 女生屁眼小穴网站视频操| 处破初破苞一区二区三区| 大肉棒抽插女人逼逼视频| 久久久久久 国产 精品| 把你cao烂好不好高h| 亚洲国产第一伦理第一区| 女人日日操日日春夜夜爽| 把皇上摁在龙椅上做臣子的典故| 哎呦视频在线播放www| 超碰香蕉人人网99精品| 西西人体WWW大胆高清| 久久久久久久国产精品美女| 两个人免费观看高清视频| 少妇与大狼拘作爱性a片| 大力操小穴视频| 久久午夜张柏芝| 性色av一区二区三区| 久久精品免视频国产成人| 亚洲欧美激情国产一区二区| 骚逼性爱乱伦视频大阴蒂| 喜欢捅逼的女生网站非常| 国产农村妇女毛片精品久| 一个人看xxx视频大全| 18禁黄无遮挡网站免费| 国产尤物精品视频免费网站| 用鸡吧操操美女逼爽不停| 胸大美女被肏逼| 色噜噜国产精品一区二区| 小浪货腿打开水真多真紧| 国产精品无码专区av在线播放| 北条麻妃av全部免费看| 激情亚洲图片激情亚洲小说| 欧美日韩大鸡巴操大黑逼| 免费奸—性—淫—潮视频| 久久久久成人亚洲综合精品| 91久久亚洲综合精品日本| 淫骚尻屄的女人| 6080福利网午夜福利|