采用增量式編碼器的伺服,需要每次回原點。  原點和極限感應器可以接在伺服驅動器上嗎?如果可以該怎么接線?etherCAT怎么設置呢?

18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 534 點
下載積分: 1289 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2025-07-17
查看18857713026的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-16 11:00
??  上面回答的不太行
我來回答吧  接伺服DI口就行
PLC 配置過程數據(PDO) 勾選對象字典  索引16#60FD  子索引00  
查看對象字典對應值映射的  IO地址  就是你要的DI信號         PDO一般默認自動映射  你可以選擇手動映射
只要地址不重復就行

只要使用ECAT通訊 都是遵守 PLCOPEN規定的標準    60FD就是 伺服的輸入的信號
樓主留言:
熱心助人!
[ 此帖被18857713026在2023-12-16 11:08重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(longry) 熱心助人!
  • 下載積分:+3(cccccy) 熱心助人!
    18857713026
    賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 436 個
    工控威望: 534 點
    下載積分: 1289 分
    在線時間: 204(小時)
    注冊時間: 2020-11-27
    最后登錄: 2025-07-17
    查看18857713026的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 82天前
    SMC_HOME  可以自定義慢點接近點  原點
    MC_HOME  原點接在伺服上   35號模式除外