樓主  發表于: 2023-11-07 20:06
客戶指定西門子的PLC,數字輸入點是220個左右,數字輸出點是95個左右,沒有模擬量,我看軟件200smart可以擴展6個模塊,數數點位不夠,1200的軟件擴展可以擴9個模塊,數數也不夠。大家說哪種方案最好?200smart可以走通信再掛一套嗎?還是1200的掛ET200SP?還是直接上300的系統呢?那個比較省錢?經驗不足,請多指教,謝謝大家
劉曉晨
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 512 點
下載積分: 155 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2019-10-18
最后登錄: 2025-07-07
查看劉曉晨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-08 09:27
或者1500cpu+分布式
劉曉晨
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 512 點
下載積分: 155 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2019-10-18
最后登錄: 2025-07-07
查看劉曉晨的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-11-10 17:03
引用
引用第10樓世界杯之殤于2023-11-10 15:29發表的  :

用了SR60就是考慮成本了,為什么不用1214或者1211做主站然后SR60+模塊做從站呢,感覺比現在的方式更合適點。
真想控制成本國產遠程IO考慮下,一個CPU其他全掛遠程IO




smart相對1200還是便宜的,他這個選型是成本比較低的