用三菱FX5UPLC與2臺匯川機器人做,MODBUS/TCP通信;FX5U做主站,機器人做從站;

與兩臺機器人能通信上,收發數據都正常。


但是存在一個問題:,如果在通信過程中,機器人網線被拔掉,或者機器人被斷電,FX5U會報錯,通信斷開,把機器人網線重新插上以后,要怎么樣才能恢復通信(PLC不斷電重啟的情況下)

在觸摸屏上做兩個按鈕手動關閉連接,然后再手動打開連接也沒什么用



請大伙多多指教
[ 此帖被zhongliang在2023-10-27 11:19重新編輯 ]
****************************學海無涯****************************
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 309 點
下載積分: 2685 分
在線時間: 711(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2025-07-19
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-28 08:30
圖片:
建議不要自己寫程序來做Modbus TCP通訊了,FX-5U有簡單通訊功能,可以選擇Modbus TCP對象,這個是可以自動重連的。