級別: 略有小成
![]() |
三相380V 600KW電機用變頻器啟動,啟動后需要切換為工頻供電。變頻切工頻,2個接觸器互鎖,變頻器自由停止,工頻和變頻同相序。電機大慣量負載。在變頻50HZ后,變頻停止輸出,再電機還在高速滑行時接觸器切換工頻供電。百度了下,有些說可以。有些說:電機還在運動會有感應電動勢,此時接入工頻電,會隨機產(chǎn)生比直接啟動還要大的電流,電機越大過電流可能性就越大。這么大電機產(chǎn)生過電流后果嚴重,我是建議讓變頻器一直運行,但客戶要求必須切換。有那位同行實際這樣對大功率電機變頻切工頻使用過?這樣沒有檢測直接切換是否可行?還請各位同行多多指教!感謝! |
|
---|---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
![]() |
間隔十秒,那就是停機后再直接啟動了,失去了變頻軟啟的意義。 |
|
---|---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
![]() |
確定。因為一些原因,使用工廠不想再申請高壓用電。否則用高壓電機,成本會低很多。 |
|
---|---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
![]() |
幾十KW的還可以讓空開跳閘,1千多A電流,不敢這樣試。估計如果斷電2秒以上,感應電勢應該會衰減足夠小了,再測下電機轉速,如果還有80%,應該是可以。但不敢去賭。如果二次啟動電流超過2倍額定電流,就失去用變頻器意義。不用軟啟動器就是覺得軟啟電流還太大,用變頻啟動沒有沖擊電流。 有沒有那位同行,有過100KW電機以上這么用過的? |
|
---|---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
![]() |
感謝! 確認過了,西門子/ABB都有這個電壓同步檢測模塊。國產(chǎn)匯川變頻器,電話技術熱線很肯定的回復說低壓變頻器沒有這個功能,后來又向匯川銷售確認回復外置電壓采集卡,可以實現(xiàn)這個功能。 感謝各位同行兄弟的熱心幫助,鞠躬! |
|
---|---|---|
|