hsc316
級別: 探索解密
![]() |
![]() ![]() 求助大神:比較指令為什么不通??M44已經通了位置也已經傳進定位指令中。但軸不動。為什么????? ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
![]() |
1,最高速度為0, 2,到達前后限,就是PLC限位 3,同時接通兩個定位指令 4,已經到達定位位置,但是你沒有復位,所以一直導通 硬件問題 1,使能沒有接通 2剎車沒有接 3脈沖信號沒有接對 模擬問題 你沒有實際PLC,不能進行定位指令模擬 樓主留言:你好,1.定位指令中有給定速度,為什么還要給最高速度???2.PLC限位正常。3,每個軸只有一個定位指令。4,第一段定位時正常的,就是軸返回定位不動?5使能正常沒有剎車。真實現場調試設備。 |
|
---|---|---|
|