如題求助大神們,計劃準備一個Q03plc做主控,和現場大概20臺FX5u做數據交互,我想請問設置好IP,用簡單cpu通信可否實現,是否會有延遲,因為數據交互量較大,擔心會有延遲?
另外,如果簡單CPU通信不行,用CCLink IE網線連接通訊(Q03用QJ71GF11-T2,FX5U用FX5-CCIEF),應該可以實現吧。
主要還是不懂簡單CPU通信和CCLINK到底有啥差異
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 1286 點
下載積分: 305 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2025-03-21
查看樓上小王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-13 09:30
到了10臺左右,延時挺嚴重的