蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

904377101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 261 點
下載積分: 1340 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2021-09-26
最后登錄: 2025-07-21
查看904377101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-20 10:18
請問一下大家,做設備的時候不是一般不是分為兩種模式嗎,手動/自動。

如果設備自動運行了,按下暫停,或報警設備停機。切換手動模式動了一些位置(主要是每一種情況都有可能),那么切換自動應該怎么處理并繼續運行。請問大家都是怎么做的
陳0928
陳0928
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 161 點
下載積分: 7518 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2021-11-19
最后登錄: 2025-07-15
查看陳0928的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-26 09:15
個人比較偏向上面提的第一種,允許切手動的,這種動完就沒意外要回原點,如果不回原點成本就變高很多
至于用第一種寫遇到不能回原點的,就設法復歸回去上一狀態,讓程式自己判斷要自己是否要往下做,但這種做法比較適合梯形圖