傳感器用的是國產的,精度在0.1%,測得的電流在0.001的幅度跳動,但是不接任何壓力,連接到plc上,有3kpa的壓力跳動,這是什么原因?plc數據用的是16000的,要這么出來讓數據不怎么跳動呢?
hansir
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 101 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2021-09-17
最后登錄: 2025-07-08
查看hansir的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-16 08:25
平均數設大一點