蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

asd119586
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 156 點
下載積分: 602 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2022-05-09
最后登錄: 2025-08-02
查看asd119586的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-29 17:01
大佬們 小弟想問一個小問題 配電柜只有380V的三相火線 如何接220V 一火一零的設備?
以及變壓器輸入是兩根火線輸出是一火一零嗎
流水不腐 戶樞不蠹
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 691 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-08-03
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-29 19:52
可以用AC 380V/220V的變壓器,容量根據負載計算。
輸入是兩根火線,輸出兩根無火線、零線這種說法,可以任意接。
但把一根接通機器外殼時,可認為是它零線,另一根火線。