樓主  發表于: 2022-06-15 17:35
為了避免操作工只為數量不為質量隨便亂設速度,故此想做成傻瓜式,即:輸入長度距離,速度自行設置,無需人為干涉。前提必須要保證精度的情況下,這個加速段、恒速段、減速段的比如如何自行計算設置才合適?

熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
mtc04245
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 558 點
下載積分: 35404 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2025-07-13
查看mtc04245的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-15 22:38
個人覺得加減速時間不變,只改變進給速度。
如果長度與速度成比例,那么設置最短和最長距離;最快和最慢速度4個參數,就可以算出任何長度的對應速度。
如果長度與速度不成比例,那需要把長度劃分成若干區間,再找個優秀操作工測試各區間理想的速度值并定義。
因為操作工能力差異,這樣傻瓜式設定還是有很多弊端。