亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 693 個
工控威望: 5694 點
下載積分: 6596 分
在線時間: 814(小時)
注冊時間: 2018-11-17
最后登錄: 2025-07-18
查看工控肥仔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-16 16:01


                      最近要上一個項目,有14個伺服軸,打算用匯川的H3U(畢竟三菱的5U太貴了),以前只玩過走脈沖方式控制的,這次想走總線,
                          想請教給位大師指點下,我該怎么選擇,走總線是CAN open  還是CAN  link,有沒有樣例程序的能分享一下嗎?
          


                                                                                                                                             在此謝謝各位!
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1956 個
工控威望: 2109 點
下載積分: 11179 分
在線時間: 859(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-07-18
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-16 17:13
建議H5U  用ethercat總線  
H3U  canlink點位實時性要求不高的話可以帶二十多個軸  
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1956 個
工控威望: 2109 點
下載積分: 11179 分
在線時間: 859(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-07-18
查看yerong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-05-17 05:45
引用
引用第9樓abcde12345于2022-05-16 18:37發表的  :
信捷不是由XL5N 16軸的Ether CAT嗎,夠便宜了,實在不行,你就買禾川的2手Q 1000塊錢,32軸,EIP,PN,485,232,CAN都全了,各種網絡幾乎都全了

Q總共沒出多少  為啥有2手千把塊的??  還這么多通訊口     這是個問號