poohwei
級別: 探索解密
![]() |
各位前輩好, 我們工廠想用智慧工廠用中央控制操縱大約100臺設備三菱PLC, 請問前輩建議用PLC上下位控制還是用計算機直接控制? 通信建議走485還是ethernet? 有沒有優缺點或是已經有建設過的前輩能分享下。 感激不盡。 |
---|---|
|
poohwei
級別: 探索解密
![]() |
前輩MES系統我們工廠有的,假設不考慮MES系統哪種控制方式是比較好的? |
---|---|
|
poohwei
級別: 探索解密
![]() |
感謝各位前輩指教,100臺設備型號一樣的PLC是FX3U、FX2N都有,布線有配合的廠家,串口都被觸摸屏占用了,如果用以太網我明白需要增加模塊,目前想法是靠計算機向PLC采集數據以及啟動控制(包含生產數據設定),公司目前確定走智慧工廠,投資預算7位數可以的,目標要能符合功能性及穩定性,100臺設備是分散作業,主要問題在于我理解485傳輸會有延遲問題,不確定計算機能否直接控制100臺設備,想請教有經驗的前輩。過去我有用以太網控制PLC機臺大概10臺,還有485無協議通訊30臺溫度控制器經驗,對于這方面經驗有的,但明顯不足。 ![]() |
---|---|
|
poohwei
級別: 探索解密
![]() |
我有用過Q CPU接MES,F(xiàn)X3U加網路模塊理論上應該可以的。 |
---|---|
|
poohwei
級別: 探索解密
![]() |
我們公司目前也是用以太網監控和控制設備,未來還在規劃是由MES直接控制設備還是MES透過整合軟件(host)再控制設備,假設要透過軟件(host)就要思考是要使用軟件、PLC當(host)通信方式用以太網、485哪一種比較合適。 |
---|---|
|
poohwei
級別: 探索解密
![]() |
感謝前輩指教,說是智慧工廠層級有點過了,我們可能還在小嬰兒學走路階段,未來會朝向MES控制設備,MES爆炸改由車間計算機控制,車間計算機爆炸改由人工操作,這方面都有預先設想的,傳輸延遲在60秒內需求方可以接受,所以才有傳輸哪種較快速及穩定的詢問,也許前輩提到的可用性更為重要。 |
---|---|
|
poohwei
級別: 探索解密
![]() |
沒有搞下去是什么原因?無錫某公司網關模塊我有用過幾臺,目前使用2個月沒啥問題,請教前輩無錫某公司網關模塊用多久是否有啥問題沒有?我本來也打算用無錫某公司網關模塊做這100臺設備的通信。 |
---|---|
|
poohwei
級別: 探索解密
![]() |
能用三年以上我覺得就夠本了 ![]() |
---|---|
|
poohwei
級別: 探索解密
![]() |
我們工廠生產信息MES都有紀錄的,沒按照工序也會報警。
我們工廠MES一開始也不是要搞數據采集和設備控制, 之后用MES的原因就節省成本,一套系統能用就用,我也沒法介入 ![]() |
---|---|
|