lan1301
級別: 探索解密
![]() |
各位先進,小弟手上有FX3U-485ADP-MB之模組,因原編程口已被HMI所佔用 故希望可由485ADP進行程式編程,依手冊指引進行PLC parameter-PLC system(2) 裡面的CH2進行設置並斷電重開後監視D8420的值為H6096(設置內容為19200,7,Even,1, sum check,Form1) 進行Transfer Setup更改為RS485(19200,7,Even,1)進行編程口通訊,皆無法成功。 (此時可以看見模組上的RD會閃爍,但SD皆無反應) 請問有高手可以指點一下? ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
舜天水怪
非標小學徒
級別: 探索解密
![]() |
可以用做編程口的,plc參數那邊不要做任何操作。這樣才可以的。 |
---|---|
|
舜天水怪
非標小學徒
級別: 探索解密
![]() |