deteconan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 199 點
下載積分: 2346 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2014-11-27
最后登錄: 2024-09-16
查看deteconan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-02-25 13:31
FX5U寫入參數程序時軟件報錯提示“用戶認證功能未啟用,無法執行寫入操作”,可以與PLC正常通信上。
PLC型號是FX5U-80MT/ES,生產號是21Z823,F/W版本是1.260,Booter F/W版本是B,H/W版本是B,使用的GX Works3編程軟件版本是1.080J,PLC是新買的。
這個是什么原因導致的,該如何處理?
望知道的大佬解惑。
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19437 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2025-07-21
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-08 22:15
直接把用戶認證功能關掉就可以,這個功能有點累贅了,沒有多大作用,開啟了用戶認證功能,連三菱自己的產品都無法通訊,基本就是一個比較雞肋的功能。。。