亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

20082008live
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 153 點
下載積分: 655 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2025-05-19
查看20082008live的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-02-15 15:26
圖片:
第一次使用歐姆龍的plc,用步指令完成一個動作,條件跳轉成功,但是內容不執行,210.00沒有輸出,高手幫忙看看怎么回事,
是不是定時器有問題?同樣的程序,昨天模擬定時器報錯,今天就不報錯,真暈了
倔強的小螞蟻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 242 點
下載積分: 143 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2021-10-26
最后登錄: 2025-07-01
查看倔強的小螞蟻的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-15 15:54
210.00不輸出大概率是雙線圈造成的,定時器D10的數據類型改成BCD
倔強的小螞蟻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 242 點
下載積分: 143 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2021-10-26
最后登錄: 2025-07-01
查看倔強的小螞蟻的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-02-15 20:09
引用
引用第2樓xiao_ming于2022-02-15 16:15發表的  :
條件成立你都反相了會輸出嗎

他不是寫了延時取反嘛