亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

哇咔咔
人生似海,命運如舟,機遇如波濤般起浮不定,在關鍵的時候,自己
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 928 點
下載積分: 28026 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2020-04-26
最后登錄: 2025-04-08
查看哇咔咔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-11 13:58
想了解一下EtherCat通信,但是帶該通信方式的PLC有些貴。想試試Codesys代替PLC,節約點成本,省個PLC的錢,買個伺服就好了,這種方式可行嗎?我試了用Codesys控制伺服通過Modbus方式,是可以的,所以我認為EtherCat應該也是可行的。使用過的師傅,給點建議,謝謝
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1098 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 2981 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2025-07-15
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-11 16:56
1.邏輯控制類的,點位多的,還是用實體PLC比較好。
2.數據采集類的,可以用板卡配合工控機C#或者LABVIEW開發上位機軟件來進行。
3.CODESYS這種不倫不類的,目前持觀望態度。
樓主留言:
感謝分享!我是學習使用一下,PLC有好幾個,就是沒有支持EtherCat的,看了幾個,實體的PLC有些貴,在購買有點心疼,想著Codesys能達到學習的效果。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lvpretend) 感謝分享!
  • 長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
    吸塑機,軸承合套儀程序開發
    專業外協
     TEL:13815796487(微信同號)