亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2870 個
工控威望: 4501 點
下載積分: 222323 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-07-09
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-27 14:32


BRKOFF+、 BRKOFF-輸出驅動+24V中間小繼電器,在其10、11腳之間居然有5V的電壓降!!這是什么鬼???現在導致中間繼電器吸合不了!!各位高人有何見解??
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 3712 點
下載積分: 3182 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2025-07-08
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-27 15:14
這個圖是10號腳接24V負,11號腳接繼電器線圈負,24V正接繼電器線圈正,需要外接24V電源吧