蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

許學凱
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 108 點
下載積分: 519 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2019-10-21
最后登錄: 2025-06-22
查看許學凱的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-25 14:20
圖片:
圖片:
威綸通MT6071 IP的觸摸屏與三菱FX2N通訊,顯示連接不上。com口的1腳接PLC 485 B,2腳接485 A.。接線也反過來試了,不管用
進擊的工控人
看什么看!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 643 點
下載積分: 1723 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2025-07-16
查看進擊的工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-25 15:34
引用
引用第1樓來人給朕退下于2021-01-25 14:55發表的  :
三菱是7位數據位,9600,7,1,none  波特率PLC自動會適配。

三菱這個7位坑了很多人,我也被坑過
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(許學凱)
  • 加油!