蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

逸風風
或學而知之,或困而知之!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2020-05-06
最后登錄: 2025-07-24
查看逸風風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-18 10:24
圖片:
新手學習過程中,觸摸屏型號是TK6070IP,模式切換右側可以選擇手動工作,單次模式和循環模式三種狀態,按一次模式切換還可以循環。請教在軟件上如何組態才能實現這個功能。
逸風風
或學而知之,或困而知之!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2020-05-06
最后登錄: 2025-07-24
查看逸風風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-18 14:55
圖片:
圖片:
按照您的方法操作了,可是編譯以后實現不了功能
逸風風
或學而知之,或困而知之!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2020-05-06
最后登錄: 2025-07-24
查看逸風風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-09-19 07:58
請教各位前輩,多狀態切換開關0手動,1單次,2自動三種模式組態好了,但讀取的地址是HMI的LW0寄存器。現在如何定義三種模式在PLC中M點的地址,好實現程序中的模式切換?
逸風風
或學而知之,或困而知之!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2020-05-06
最后登錄: 2025-07-24
查看逸風風的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-09-20 15:21
還是想問一下,試了很久,都感覺要鉆進死胡同了,哪位兄弟給點撥一下。不管是用HMI的寄存器,還是PLC的寄存器。還是沒弄明白0,1,2,轉換三種狀態對用的地址是什么?比如我讀取的是LW10,寫入PLC用的是VW12,離線模擬看不到狀態的變化。想知道0,1,2代表PLC中的數據是字節還是位,也就是寫入用VW還是用VB?