在使用FX3GPLC+FX3G-CNV-ADP中轉板+FX3U-485ADP-MB模塊時,使用modbus功能是可以通行上的。D8400等也都是有值得。
使用FX3UPLC+FX3U-CNV-BD中轉板+FX3U-485ADP-MB模塊,使用modbus功能通訊不上。
多次清理內存后重新灌程序進去,重新上電后監視寄存器地址D8400、D8401、D8414數值都為0。這是為什么呢...
evahot
常與同好爭高下,不與傻瓜論長短
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 467 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-05-10
最后登錄: 2025-03-17
查看evahot的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-12 10:44
問題已找到,是PLC固件版本太低了,跟換了一個19年產的PLC就好了。固件版本可以查看D8001,我現在能通訊的版本值是24321.