denghong
我是一只草泥馬.!
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 工廠有4臺設備,每臺設備均有一個漏電開關(30MA),四臺設備電源線共用一個總開關(施耐德),(如圖所示)。 1.每臺設備單獨開機未出現跳閘現象。四個設備同時運行有時候總開關打不上去,有時候又可以。 2.每晚總開關(施耐德)關閉后。早上再打開總開關,會出現跳閘、一推上去就立馬跳閘,漏電端跳。 3.任意開啟3臺設備,等幾分鐘后,再開啟第4臺設備,總開關又能打上去。 估計上4臺中那臺漏電了 一直沒找到原因,未徹底解決此問題。 求路過的大佬支支招。 |
---|---|
|
zhuyongxiong
級別: 網絡英雄
![]() |
動作漏電電流30ma沒有問題,但是你要留意一個問題就是,它還有一個剩余不動作電流,你選用150ma的,就算你裝個伺服都沒問題 ![]() |
|
---|---|---|
|