偶爾翻一下三菱說明書,發現繼電器輸出是標了壽命的300萬次。
但是晶體管輸出沒有標注壽命。是不是就是說晶體管輸出,只要在電流電壓合理范圍內使用壽命跟通斷次數無關?
wu19821221
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 163 點
下載積分: 788 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-11-04
最后登錄: 2023-04-27
查看wu19821221的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-15 11:47
晶體管正常使用下當作不會壞去做標準就好了,如果必須要繼電器那就用晶體管去驅動外部繼電器做信號轉接,這樣壞了換一顆繼電器就好