蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

527823090
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 165 點
下載積分: 591 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-04-09
查看527823090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-11 08:31
求助求助       現在是用PLC控制步進電機正反轉往復運動,57的步進電機,驅動器輸入電壓范圍9-42V,脈沖信號3.3-24V通用(所以沒有串電阻),直接都用24V電壓,現在問題是用一段時間后DIR方向信號不管有沒有24V信號 電機都只會一個方向運轉,換過兩個驅動器了都是用不了多長時間就會只能朝一個方向運轉,方向信號失靈,打電話問廠家說有干擾或驅動器壞了,已經連續換過三個驅動器了,求大神指點!!!哪里出問題了???——————————
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1043 個
工控威望: 1866 點
下載積分: 299 分
在線時間: 1160(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-07-07
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-13 15:26
驅動器里面的的220歐電阻燒了,維修很多次了,廠家都特么忽悠的
反正記住一點,24V驅動,必加2K電阻
Your happiness is everything.