蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

wbdx998448
專業維修變頻器,工控電路板,PLC編程,機電生產設備維修與改
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 179 點
下載積分: 501 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2011-12-19
最后登錄: 2025-08-06
查看wbdx998448的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-02-09 23:23
圖片:
圖片:
通信能讀輸出頻率和輸出電壓,但是不能寫頻率和控制變頻器正轉   ,PLC采用SMART200端口1,
變頻器P.117站號10,
P118=192   波特率
P119=0      
P120=2    
P124=0  
P549=1
P338=0
P339=0
P340=1


有經驗的同行,幫忙看看下什么問題,謝謝
[ 此帖被wbdx998448在2020-02-11 19:10重新編輯 ]
附件: 與三菱通信.zip (32 K) 下載次數:79
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
維修變頻器伺服驅動器數控機床
會飛的豬
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 1147 點
下載積分: 2812 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2019-10-31
最后登錄: 2025-08-08
查看會飛的豬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-15 16:11
每次只能執行一個指令