leigan231
級別: 略有小成
![]() |
羅美特流量計,通過modbus通訊,發送過來的數據如下 流量計溫度和壓力分別占用2個地址,發送過來的數據對應為16進制數,如下所示,這個數據如何計算為10進制數呢 參數 寄存器地址 十六進制數 流量計溫度 4072 418C 4073 E8EE 流量計壓力 4074 42CA 4075 4E39 |
---|---|
|
wanzhen2006
做工控人.不停學習.分享.交流.
級別: 工控俠客
![]() |
國內設備基本上是A B C D順序,國外設備基本上是B A D C順序。低位優先字節交換。使用兩個寄存器。 使用IEEE 754規范,如顯示不正?蛇M(jìn)行 字節順序 交換位置即可。如下: Float Big-endian 字節順序:A B C D Float Little-endian 字節順序:D C B A Float Big-endian byte swap 字節順序:B A D C Float Little-endian byte swap 字節順序:C D A B 舉個栗子:41 8C E8 EE 字節順序: A B C D A B C D ![]() B A D C ![]() A B C D ![]() B A D C ![]() [ 此帖被wanzhen2006在2020-01-13 21:52重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|