請教為什么零線斷開之后 相線和0線直接會產生一個380v的電流?明明我相線和零線直接并沒有電壓。堪吹览砹憔已經斷開了一個不會有電壓產生的?這個電壓是從哪來的呢? |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
![]() |
估計你是對220的設備進行測量的吧?對于380的設備應該不會有大影響,但對于220的設備就是致命的。除非你用隔離變壓器。因為一臺220的設備的進線可能是A相與零取電,另臺220的設備可能是B相與零線取電。當總零線斷路時,哪2臺設備是否通過各自的零線就串在了A與B兩相(380)的了。所以會出現你說的情況。也就會將220的設備燒壞。 |
---|---|
|