變頻器與 S7-1200一啟動就報錯 顯示電機連接錯誤 報錯號7990 故障號10 但是我現在已經吧電機給拔出了還是顯示這個問題  是什么原因呢?
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 489 點
下載積分: 64138 分
在線時間: 841(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2025-07-21
查看bztongyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-29 09:39
在調試向導里把電機數據檢測改為禁用試試。
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 489 點
下載積分: 64138 分
在線時間: 841(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2025-07-21
查看bztongyong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-29 10:39
應用模式是SDC還是DDC?實在不行恢復出廠設置,然后再調試看看。