樓主  發表于: 2019-09-03 14:23
現在有5個只能支持Profibus通訊的儀表,鑒于對西門子PLC不怎么熟悉,想用三菱PLC與其通信只是簡單的讀取儀表數值,想用外面現有的Modbus轉PROFIBUS網關,三菱PLC能不能作主站與儀表通訊,請高手指點一下
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1979 個
工控威望: 2241 點
下載積分: 3011 分
在線時間: 2382(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-07-25
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-04 16:31
你這是要modbus從站轉換成DP主站,有這樣的網關嗎。最便宜的還是1200+DP主站模塊
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1979 個
工控威望: 2241 點
下載積分: 3011 分
在線時間: 2382(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-07-25
查看eledesigner的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-04 16:33
DP從站轉換成MODBUS 主站的網關到挺多