3U輸入X觸點可以不用自帶的24V電源嗎?如果用外部24V電源是不是把0V接到PLC的0V,24V接到PLC的S/S端子,這樣會不會燒壞PLC。
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 590 點
下載積分: 6561 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2025-07-02
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-29 13:13
NPN 接法 :S/S接24V  0V通過開關接入X點
PNP 接法 :S/S接0V  24V通過開關接入X點