蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-07-29
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-15 19:53
一臺高頻機,功率大概20多kw,頻率大概上兆HZ,現在只要高頻機一開機有輸出,跟它配套的液壓油站控制的繼電器,馬上感應到高諧波電壓,燒繼電器,很大感應電場,手摸機架有灼燒感,請問有沒有這方面的師傅,如何處理這種現象,謝謝了!
xuekuan
崽崽
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 96 點
下載積分: 405 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2018-01-19
最后登錄: 2025-07-23
查看xuekuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-16 08:31
我做過一臺設備,兩個高頻機,27MHZ的,上面8個伺服電機,二十多個電磁閥,加了好多電感,電容,就正常了