亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-05-19
查看yxianming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-14 11:44
請教各位師傅,S7-300的PLC,用MPI連接,在從PLC向電腦里上傳程序時出現如下的的錯誤提示:
UPload station to PG(13:77)
(3119)Error while uploading the configuration to the programning device (PG)

是什么原因?如何解決
望各位師傅們不吝賜教,謝謝了!!!
[ 此帖被yxianming在2019-07-17 20:12重新編輯 ]
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 913 個
工控威望: 1065 點
下載積分: 2051 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-07-18
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-19 22:13
字面是意思是上載配置到編程設備出錯。是硬件配置信息上載不了,還是里面的配置有錯誤?
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家