樓主  發表于: 2019-07-01 11:30
之前做過一個300PLC做主站,6臺1214做從站系統,觸摸屏加上位機(用組態王),后來在兩臺1214共用一個觸摸屏上轉不過。
前端時間剛想到如果兩臺1214的PLC,其中一臺用成1215的,網線連接這兩臺設備,1214的設備做從站,1215的做主站,數據集中到1215上,和觸摸屏連接是否就解決了一個觸摸屏控制兩臺設備的問題。
yuzhongmanbu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 91 點
下載積分: 513 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-05-27
最后登錄: 2025-05-12
查看yuzhongmanbu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 16:34
可以,將2臺PLC和交換機都放在一個網絡內,兩臺PLC用PROFINET通訊,觸摸屏與一臺PLC通訊做交互。