jcwang721218
級別: 家園常客
![]() |
三菱順控梯形圖程序檢查時有錯誤顯示為雙線圈,有影響嗎? |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
雙線圈錯誤可分為: 1.線圈輸出類,這種情況下,分析程序比較復雜,寫程序時不應該存在; 2.用SET,RST指令的雙線圈錯誤,這種情況下,是允許的,沒問題的; 3.步進指令里的雙線圈錯誤,因為步進的特點,雙線圈也可以運行,只是要隔開一步。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
S30有輸出是因為你沒接通X1時,X1的非SETB S30;當你再接通X0時,又SET S20; |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|