abadguy
級別: 略有小成
![]() |
PLC與接近開關距離大約20米,為什么有的接近開關在沒導通的狀態下PLC輸入指示燈微亮,請教下大神們線長的哪個參數對此造成了影響,另外這個現象跟工廠的電源質量有關系沒? |
---|---|
|
abadguy
級別: 略有小成
![]() |
廠家內部電路設計的原因,導通和截止有的是有容限的,只要輸出邏輯區分和有效也能用,好的品牌和內部結構設計不存在此現象。二線制其實也有,接近開關和下行元件是串聯的,總有維持電流存在,三線應好于二線的。以上是百度搜的,個人感覺2線式確實比三線式影響還厲害。 |
---|---|
|
abadguy
級別: 略有小成
![]() |
謝謝指點! |
---|---|
|