樓主  發表于: 2018-12-06 21:13
我用三菱3u plc左邊帶一個3u-cnv-bd和fx3u485adp-mb.用通道一和三菱d700變頻器通訊,無法連接,用通道2也不行,rd和sd指示燈不亮。我把3u-cnv bd換成3u 485 bd和485adp mb,用通道2,正常。為什么,所有模塊都是新的,是不是fx3u plc用485adp mb必須用通道2,求解
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 543 個
工控威望: 6775 點
下載積分: 10596 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2025-04-17
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-10 17:22
RS485-BD模塊是需要用無協議通信方式才可以,不支持RTU通信方式。
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 543 個
工控威望: 6775 點
下載積分: 10596 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2025-04-17
查看source08的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-10 17:27
你需要用FX3U-485ADP
樓主留言:
我用了485 adp mb用通道一通訊不上,加了一個485 bd 才用通道2通訊上,還是用mb模塊,485 bd沒接線