樓主  發表于: 2018-11-01 13:36
圖片:
通訊協議是RTU485 ,9600 ,無校驗,8,1,讀取地址的代碼01 03 01 84 85 DE,返回碼01 03 04 43 29 E6 CA F448,臺達plc讀出的數據為發送碼。不知道該如何解決
附件: RS485通訊問題.rar (9 K) 下載次數:106
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 21:42
功能碼03H,要求是8個字節,而你的是輸出6個字節,其中保持寄存器的起始地址是H0184,讀取的寄存器個數是H85DE(這么多個寄存器?你不覺得奇怪嗎?),就算個數正確,那么缺少的是CRC校驗碼!如果你發送的報文真的是這樣,居然還能收到返回的報文!返回報文:01 03 04 43 29 E6 CA F448,可以這樣解讀:站號01,功能碼03,讀取的保持寄存器數據字節數4個,第1寄存器數據是H4329,第2個是HE6CA,CRC校驗碼是H48F4。
會這個的人,看到這樣的查詢報文,居然還能收到這樣的應答報文,一定吃驚不小!