初出陌路
級別: 家園常客
![]() |
大家好 我現在有一個西門子1200PLC,直接用網線連接電腦與PLC可以下載程序,但是經過交換機后就不行了,ping都ping不通,擔心是網線問題,去市場上專門買的網線還是不行 拿著同樣的交換機,同樣的網線,同樣的網口插口,用在另一臺1200PLC上就行,PLC的型號是一樣的 懷疑是CPU的問題,換了一個新的CPU,結果是一樣的 所以現在還是找不到頭緒,求各位大神幫幫忙,跪謝 PLC 的配置是:CPU 1個DI模塊 1個DO模塊 |
---|---|
|
michael.guan
級別: 略有小成
![]() |
1. PLC的IP網段,確認是否和電腦的網段在同一個網段; 2. 網線,目前市場上的網線多數是一對一的網線,建議使用交叉網線,即1--3,2--6; 3. 確認交換機的網口,一般便宜的交換機網口里面只有4個針腳,即1、2、3、6,這樣就導致交換機只起到了普通HUB的作用; 4. 目前市面上有越來越多的POE功能的交換機,其實就是支持網口供電功能的交換機,但是如果是廉價的帶有POE功能的交換機,很有可能會導致網口輸出電壓不穩定,導致擊穿設備網口的現象。 |
---|---|
|