我有現在一臺觸摸屏GT2310-VTBD,需要控制2臺PLC 一臺是FX5U,一臺是Q系列PLC .不知道能不能控制?一個網線用交換機控制2呢?還是一臺用以太網一臺用485?
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1043 個
工控威望: 1866 點
下載積分: 299 分
在線時間: 1160(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-07-07
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-20 15:17
用485直接串起來,屏當主站,兩個PLC當從站1和從站2