求教個問題,現在有個設備用固態控制220v加熱圈,今天測沒有24v控制電源輸出測對零線有220v電壓,判斷固態繼電器壞了,更換新的,就接了一個火線,控制部分沒接,負載也沒接,但是輸出端對零線又有220v電壓!何解
jr11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 424 點
下載積分: 748 分
在線時間: 621(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2025-07-25
查看jr11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-12 20:33
應該接負載就正常了,固態繼電器在前面最好加一個快速保險絲,只要不短路一般不會壞的