蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

mrkennedy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 132 點
下載積分: 598 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-02-13
最后登錄: 2019-12-24
查看mrkennedy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-09 17:56
輸出24V 10A的開關電源

容量是240W
220V是輸入電壓
假定功率因數是0.85
效率是0.9

240/220/0.85/0.9=1.43A
大約選1.5倍   1.43*1.5=2.14A

選個3A的空開

這樣的思路和計算方法對嗎?

本人新手 求大神幫助 謝謝!
遇上方知有
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 736 點
下載積分: 4077 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-07-16
最后登錄: 2025-02-25
查看遇上方知有的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-21 11:22
按最大電流算就可以了
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索