春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
![]() |
一臺設備,有3個開關電源,分別輸出DC48V、DC24V、DC5V。 在接線的時候,可不可以把它們的負極(0V)接在一起,共用一條線路0V ???? 有沒有什么特殊的情況?或者危害??? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
michael.guan
級別: 略有小成
![]() |
如果是相同電壓的多個開關電源,可以共用0V,即把幾個開關電源的0V短接在一起,尤其是在一些中大型設備中,由于設計原因,可能會把PLC輸入、輸出和外部控制電源分開,而在進行控制柜和機臺進行對接時,有時會把幾路開關電源的公共端搞混,導致各回路之間的電壓出現混亂,從而會使PLC或一些受控單元損壞,如果使幾個開關電源共零,就會避免這種情況的發生。 但是對于不同電壓的開關電源來說,可以不用共零,因為不同電壓的開關電源,其用途本身就不同,而且受電單元也有明顯的區別,所以只要保證各開關電源正負極的線號標記明確就可以了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |