蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

帥的無地自容
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1388 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2019-11-06
查看帥的無地自容的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-14 21:11
圖片:
大家幫忙瞧瞧,我這個程序PLC上電之后第一次閉合X0運行正常等我降X1接通后重置,再將X0閉合,D3就直接跳到3200了!步進電機也因為頻率過高不會轉了,一直在發出異響。可是講PLC打到stop再打到run,第一次運行也正常,到了第二次又不行。試了一個晚上了???!新手剛學,? 希望有大神解讀一下,感激不盡!
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 509 個
工控威望: 694 點
下載積分: 2518 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2025-07-22
查看jinle520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-15 08:18
圖片:
一個很簡單的小細節,將  ZRST   D0   D3  改成   ZRST   D0    D4  就OK了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(王霸霸) 好貼好貼!