hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
![]() |
1、公司接了個項目,有三分之2的內容由我來寫 2、其中一部分涉及到了4個PLC ,其中有30多個單邊通訊,24個伺服驅動,共2200多個點位 3、其中另一部分。約有6-8千個點,(現在在考慮選型),有許多交叉路口,還有需要帶資料傳遞的,以及其他的交互(與上位)等等 4、所有的設計圖(原理圖和布置圖 采購清單等) 由我出圖。 而且我還不熟悉EPLAN 這個軟件 5、真是郁悶,為了生活,我只能忍受著 ,活得累 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
yfcc923
級別: 略有小成
![]() |
我去年做了個PECVD鍍膜工程。 1、13個分電箱全部用CCLINK,包含離散和模擬量。28路伺服用Q173ds。2套紅外線加熱系統由供應商提供,要求他們用CC64從站。1臺江松的自動化取放片設備由供應商提供,用最簡要邏輯6個點解決問題。13個腔蓋的液壓系統也用CC遠程IO。18只MFC和5臺RF用DP通訊。3臺蝶閥用串口通訊。6臺干泵用mTIM接CC遠程IO。78路加熱用山武NX模塊要求供應商自行轉換協議直接對應PLC的存儲區。省掉毛毛多通訊程序。 |
---|---|
|
yfcc923
級別: 略有小成
![]() |
程序部分。 13個腔寫13個邏輯程序。每個總線寫一個大程序只負責數據輸入輸出。沒有任何其他功能。每一路伺服用最傻瓜的方式只接收正反轉信號及速度值輸入然后依照輸入進行輸出。 然后再寫一個一鍵自動RUN的程序。再弄一大塊手動程序。 最后再加一大片的報警。 以上所有的程序都是為13個邏輯程序服務。或提供數據或接受指令。 然后就就可以調試了。 至于上位機。跟客戶商量著慢慢來。這個東西主觀性太強! |
---|---|
|