蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2025-02-26
查看achang945的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-20 11:44
三相380V電機功率是22KW  不知到可否用交流接觸器(90A)直接啟動,電機負載不大,是液壓站的電機,
想請教高手,這種電機怎么啟動,電控柜里面還有伺服電機,變壓器,啟動電流之類的參數怎么計算,需不需要星三角啟動
doglove
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 254 點
下載積分: 19328 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2014-08-18
最后登錄: 2025-07-26
查看doglove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-23 10:48
經常啟動,接觸器不耐用。