使用的MR-J4-A伺服,出現一個現象伺服在運行的時候,距離偶爾會發生改變。就是比我設定的距離走的多一點,2CM左右。然后把PLC斷電,重新上電,伺服原點歸位之后。又能走的準確了。
有沒有大哥遇到過這個狀況?打電話給客服 客服說修改Pb06~Pb10。每個數字增加一點點測試。有沒有大神指導指導。
sichuan0608
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 134 點
下載積分: 30502 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2016-02-17
最后登錄: 2025-07-17
查看sichuan0608的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-30 10:11
PA13.左側第二位,根據上位脈沖口頻率設置。