吳曉亮420922
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 在A處檢測,需要到B處剔除,請問用什么編程邏輯? 如圖,紙箱在封箱機后面檢測到不合格,經過兩個光電,再經過稱重線,到達剔除機構。需要把在封箱機處檢測不合格的產品剔除,請問邏輯上怎么處理呢? (老是剔除錯誤,把正常的箱剔除了,檢測不合格的箱放過去了。) |
---|---|
|
wangnaizhi
級別: 工控俠客
![]() |
可以用移位指令 配合BON指令 讀取有沒有不合格的 也可以不用移位指令 直接觸發不合格內部繼電器 然后再去剔除調不合格的 具體看你這邊內部箱子時間走的方式 是不是 挨個的走光電 2個光電中都會有料 主要還是看邏輯吧 邏輯不打架就可以了 |
---|---|
|