孫海峰
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 求指點松下伺服放大器針腳如何與三菱plc接線 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
![]() |
除了樓上所說的,不接SRV-ON使能的話,伺服給脈沖也是是不會運行的。還有NOT,POT,兩個限位用NPN常開,也可不接。 |
|
---|---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
![]() |
按出廠設置來說,針腳,3/4,是正運轉脈沖,5/6,是反轉脈沖 針腳1/4,2/6,可以不串外電阻,其內部串聯了2K電阻 |
|
---|---|---|
|